steven594
变频器75KWP,电机55KW。运行到40HZ后开重载,运行中会振荡,即频率一直在变化(限流80,载波频率为1)。想问:如果这种振荡在开重载1分钟之内消失算不算正常?载波频率为1会不会太低啦,太低会引起这种振荡吗?(书上说:“过低载波频率将引起低频运行不稳定,转矩降低甚至振荡现象”这种说话只限在低频吗?)另外,运行电流有150A啦,而电机只是55KW的,这个电机是不是选小啦??