lgvt
最近遇到这样个怪事,请给位高手赐教。我们为一个煤矿技改了一套高压电容自动补偿柜。电压等级10KV,电容分为两组,一组16KVAR二组25KVAR补偿效果很好,本柜于两个月前投入使用。一直没什么问题出现,可最近16KVAR这组总是爆B相熔断器。我们后来更换了,用手动单独投入16KVAR这组。用了4个小时没什么问题。于是我们有投入第二组25KVAR这组,不到一分钟16KVAR这组B相熔断器又爆掉。电容一组是三只,星型接法,星点未接地。每组电容分别接有放电线圈。
楼主最近还看过