Advertisement
当前位置:
Lenze 故障 LU message, OC2, OC3.是什么原因呢?
回复 | 人气 | 打印
dwins 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-08-30 18:46:00 楼主

请问大家 Lenze 变频器 9300  故障 LU message, OC2, OC3.是什么原因呢,应该如何维修呢?

请各位高手指教!

谢谢大家!

分享到: 收藏 回复 举报
kevinj 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-08-31 13:07:19 1楼
  LU 是没上三相电或者驱动板有问题造成, OC2多半是模块或驱动回路有问题造成,OC3是负载过重保护
  回复引用举报
dwins 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-08-31 21:33:10 2楼
  谢谢kevinj大哥的诣导!
  回复引用举报