Lenze 故障 LU message, OC2, OC3.是什么原因呢?
点击:
1035
| 回复:
4
dwins
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2009年8月30日
发表于:2009-08-30 18:46:00
楼主
请问大家 Lenze 变频器 9300 故障 LU message, OC2, OC3.是什么原因呢,应该如何维修呢?
请各位高手指教!
谢谢大家!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
kevinj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 274回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2004年9月01日
发表于:2009-08-31 13:07:19
1楼
LU 是没上三相电或者驱动板有问题造成, OC2多半是模块或驱动回路有问题造成,OC3是负载过重保护
回复
引用
举报
dwins
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2009年8月30日
发表于:2009-08-31 21:33:10
2楼
谢谢kevinj大哥的诣导!