问题是这样:Y输出部分是开关晶闸管类型,

当我给PLC通电时.并没有按下X输入键,但是Y输出部分全部都有开起来了,就跟直通没区别了,但是输入X指令指示灯是有效的,可以控制开起和关断显示,Y输出部分就是没法断开......有谁可以指点一下我啊?!谢谢了!!!




非常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2009-08-09 12:58:36
1楼
读取程序应该就知道了.

阿-周

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2009-08-10 08:54:23
2楼

程序应该没问题的,如有问题指示灯就不会受控了

也许是硬件问题,没有经验...问题出在那儿

QQ463608766

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月28日
发表于:2009-08-10 08:54:45
3楼
西门子PLC第四代编程程电缆6ES7 972-OCB20-0XA0与原装的功能完全一样,拥有原装的技术,国产的价格。

适用于S7-200全系列 300、400系列 产品

我司专业生产各种品牌PLC编程电缆: (产地:台湾) 三菱PLC编程电缆,西门子PLC编程电缆,欧姆龙PLC编程电缆,台达PLC编程电缆,施耐德PLC编程电缆,松下PLC编程电缆,富士PLC编程电缆,AB编程电缆。
批发各种品牌PLC编程电缆、Profibus总线电缆、Profibus总线连接器、PLC锂电池、CP5611卡。
欢迎您的来电咨询!

东莞华夏科技自动化有限公司
联系人:沈小姐
TEL:0769-82994714
QQ:1184330249/463608766

xujungege

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2009-08-19 13:58:09
4楼
Y输出部分是开关晶闸管类型, 晶闸管击穿了。

阿-周

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2009-08-25 22:55:23
5楼

是晶闸管型的,好人啊!

谢谢你!

zhangxingh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月13日
发表于:2009-08-26 18:49:07
6楼

这种现象一般是0v线断了,会使所有指示灯亮,是硬件问题

wulingsheng123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-01-03 22:48:57
7楼
上海松下电工一级代理 QQ:1153620019