永宏PLC在进行扩展的时候要注意些什么?



ghjfhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2009-08-28 17:04:44
1楼
I/O点数为20点以下的主机不能进行I/O扩展,其他的则可以;MA系列主机不能进行通讯模块扩展 但能通讯板扩展,其他
系列的都可以。最多扩展单元数量为32台,通讯线最长为5公尺,最大I/O扩展是512点,最大模拟量扩展是128点

QQ531334106

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2009年1月08日
发表于:2011-06-10 10:14:50
2楼

顶啊。。。。。。。。。。

lhd503

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2009年11月14日
发表于:2011-06-10 17:35:50
3楼

要考虑24V电源余量,当然,有开关电源就不用考虑了

有些扩展模块会占用虚拟I/O点数的