我厂轧机电机是同步电机,传动设备是TMEIC 70系统,有几次轧机咬钢后,传动逆变器报过压,请大家帮我分析一下。当时速度给定为86%,速度反馈为83%,Id电流给定为0,反馈震荡上升。Iq电流给定增大,电流反馈震荡上升,力矩达到限幅值,直流励磁增大。直流侧电压震荡上升达到120%(故障设定值),传动逆变器跳闸报过压。请各位高手帮忙分析一下原因,谢谢!