ABB800系列的变频器+Q951 和+Q952 的区别 点击:284 | 回复:1



赛1985

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年5月06日
发表于:2009-08-21 12:56:35
楼主
信息来源:无锡市新区金城电气有限公司提供信息 www.wxjcdq.com.cn
ABB ACS800 紧急停车设备
为安全起见,在每一间控制室或需要紧急停车的地点都应安装紧急停车设备。按传动
单元控制盘上的停机键 ( 右下角红色三角)或者转动柜体安装单元的柜门上的控制开关从“ON”!
的位置切到“OFF”,起不到紧急停车的作用,不会使传动单元脱离潜在的危险。
急停用于停车和切断整个传动。
两种模式可选择:
电源直接切除(+Q951 类型 0)
可控停车 ( +Q952类型 1)。
急停后的重起
紧急停车后,在主接触器 ( 或空气断路器) 可以被闭合以及传动起动前,急停按钮必须释放和复位。