中国人的PLC为啥不能走自己的风格?
1. 我们的国情与国外差距比较大,尤其在高端控制上;所以你必须要学习国外现成的东西,把他变为中国人自己的知识;
2. 走自己的编程风格也是完全可以的,但PLC是软件的东西,大家都有一个固定的编程风格, 接受新东西的时间会比较长;
国内大部分做PLC的是私有企业,PLC的投入比较大; 没有最快的利益回报,是不能支撑这样一个大投入的平台.
3. 三菱和西门子的编程风格是我们高等教育的课本, 大量的技术人才已经具备了三菱和西门子的经验;我们国内要充分的
利用这个平台;
4. 火药是我们伟大的中华民族发明的, 国外人直接拿走了,把他做成了大炮等;人家的做法是成功的,我们中国人也要学啊,
否则我们会像孔已己一样死去;
5. 当中国的企业确实摆脱了生存危机,有一定的市场影响后,一定要创新,要自立;
可爱的"边干边学"兄弟,有你的时时刻刻的提醒,国内PLC厂家一定会成长起来的!
汇川PLC还是存在有一些小问题,就我所遇到的就有下列几个问题(提出问题是希望国产的产品能不断改进,尽早从功能和品质上向国外优秀产品靠拢):
1、汇川PLC之前的DA模出模可能存在有一点问题,本人遇到过模拟量输出在PLC程序没有要求输出的时候突然满量程输出的情况(更换模块后正常),模块的排线也坏过(也是通过更换模块之后恢复正常);
2、PLC的电源电路不太稳定,在电网质量比较差的地方容易出现PLC重启动的情况,本人在同一个客户那边同时配套了两套控制柜,分别用了三菱FX2N及汇川H2U各一套,H2U经常出现重启而FX2N一直比较正常,后来在供给H2U的220VAC电源处加上调压稳压器,就比较正常了;
3、H2U自带的RS485通信口抗干扰能力差,做串行通信时,容易受干扰,造成通信变慢;
4、之前使用PID指令时,发现当比例增益P,积分时间I,超过某个范围之后,PID运算会自动停止,并保持当前输出值,不知道现在新出的版本是否已经解决该问题(该问题,本人在现场遇到过,后来做试验也确认过,请同行朋友试验也证实过)。
以上几个问题是本人实际应用过程中发现的,可能由于个人的技术水平的原因,有些问题其实就不能算是问题,甚至有些问题是由于本人不够熟悉汇川PLC所造成的,在此提出来,是知道这里有汇川公司的技术及营销人员在这里,希望可以通过他们将这些问题反应到设计团队去,或者是给出解决问题的方案,这样汇川公司和用户双方都得益。
另外,本人目前还在使用汇川H2U,总体上来说,是个国产精品PLC,山寨30山寨的相当成功,营销也非常成功。
谢谢楼上反馈问题,我们产品质量提高,很需要您们的帮助。若遇到问题,请尽快向我们的售后工程师反馈,我们一般会派人现场确认并解决的。
第一个问题:您是否已把坏机返回我们公司了?
第二个问题:我们的电源加了过压保护,若电压超过400V,电源会保护,自我关闭,防止过压烧毁电源板。从目前看,我们电源板的故障率是非常低的。您遇到的问题可能是220V电源有尖峰,造成瞬时电压超过400V,电源保护了,表现出来的结果就是PLC重启。
第三个问题:H2U自带RS485通信是不隔离的,虽然给客户带来了便利,但在抗干扰方面确实有不足,我们有隔离扩展卡,型号是H2U-485IF-BD,若遇到强干扰情况,建议您选用该卡。
第四个问题:最初的PID指令确实不够完善,目前已解决。
为什么这么多国产的PLC品牌都用三菱GX Developer编程软件呢?难道仅仅是为了便于推广和方便用户过渡?
如果是,那也太不自信了. 既然明确了要有自己的特色,则应该摆脱依赖
我们中国人,更需要的是自信、独立和创新。
在深圳见到几台原装意大利的设备用的是 德国惠朋(VIPA)的PLC除了标志不一样外,其他的跟西门子的S7-300一样,人家老外用的编程软件是西门子的Step7 。
我就没觉得兼容PLC有什么不好,我们厂的设备很多,不同的供应商使用的PLC不一样,现在一共见到7种PLC了,当生产的产品更新后要改设备的夹具,设备的动作要做一些改动,所以PLC程序就必须改了,现场设备有 三菱PLC 信捷PLC 台达PLC 汇川PLC 松下PLC 西门子S7-200 基恩士KV-300 ,前面几种PLC跟三菱的指令差不多,不然我们现场人员要花费很多精力去学习各个品牌PLC的用法了。
请各位不要再提什么山寨PLC之类的词汇,做设备要 考虑成本 和实用 以及售后服务的,我厂使用的 信捷PLC 汇川PLC 的设备加起来也有两百多台机,就是那种 40点IO 60点IO 的PLC的半自动化设备,人手一台设备两班倒,设备用了3年了没坏过一台PLC 。我觉得国产的PLC也不错的,这是使用后的感受。
内容的回复: