ifix采用opc联网时dcom配置 点击:427 | 回复:0



jiyi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-08-14 08:55:35
楼主
1. 在WINNTsystem32目录下找到:dcomcnfg.exe,并运行它。(或在“开始→运行”中直接输入dcomcnfg.)
2. 在默认属性页面不作改动:默认选项是:选择在这台计算机上启动分布式COM(E)选项、默认身份验证级别是:连接,默认模拟级别是:标识。

3. 在默认安全机制页面
a. 按默认访问权限框里的(编辑默认值)按钮,如果无用户:Everyone,按(添加)按钮,选择: Everyone,按(添加)按钮,在访问类型框里选择:允许访问,按(确定)按钮。再按(确定)按钮回到默认安全机制页面

b. 按默认启动权限框里的(编辑默认值)按钮,如果无用户:Everyone,按(添加)按钮,选择: Everyone,按(添加)按钮,在访问类型框里选择:允许调用,按(确定)按钮。再按(确定)按钮回到默认安全机制页面。


c. 按默认配置权限框里的(编辑默认值)按钮,按(添加)按钮,选择: Everyone,按(添加)按钮,在访问类型框里选择:完全控制,按(确定)按钮。再按(确定)按钮回到默认安全机制页面。


当然你也可给用户分配权限,不过麻烦,一个用户的权限不对,就不能连接到服务器。
4. .默认协议页面不作改动,回到在应用程序页面。
5. 在应用程序页面,用鼠标左键点击选择:iFIX OPC Client Data Access Server br>6. 按(属性)按钮
a.在常规页面不作改动,身份验证级别是:默认值。
b.在位置页面不作改动,默认选项是:在这台计算机上运行应用程序。
c.在安全性页面不作改动,全部选择:使用默认选项

d.在身份标识页面,选择:交互式用户


e..终结点页面不作改动。
f..按(确定)按钮,回到,在应用程序页面
7. .按(确定)按钮,关闭程序
8. 客户端设置默认安全设置,设置步骤同服务器第3步。
9. 客户端登录的用户必须是服务器中合法的用户,例如在服务器中包含aaa用户,客户端可以以aaa登录而且密码与服务器中aaa用户的密码相同就可以访问服务器了。
10. 如果还有问题,那么让服务器和客户端以相同用户名和密码登录windows,并且启用服务器和客户端的guest用户,则一定可以正确连接。


---------------------------------------------

杭州集益科技有限公司是美国通用电气GE Fanuc公司中国地区指定分销商,特价销售9030、9070、PAC RX3i、PAC RX7i、Versamax系 列PLC,特价销售Proficy iFIX组态软件。