GP200H高频焊管故障
点击:
341
| 回复:
1
黑水白山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:916
注册:2005年9月23日
发表于:2009-08-04 20:35:35
楼主
高压接触器吸合,阳极电流与栅极电流有输出,阳压表坏不知多高,加热接触器未吸合,夹具夹紧钢管时,两焊接电极放电打火.加热接触器吸合闭合开点,调压柜控制板(8031单片机,)128端子与104端子公用线接通,此设备无栅极负压截止接触器.是调压柜有问题,还是振荡管回路有击穿的,请坛友指点故障原因????谢谢.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
欧姆龙PLC内部时间读取方法
·
买电子元器件的网站哪个好
黑水白山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:916
注册:2005年9月23日
发表于:2009-08-08 17:41:16
1楼
问题已解决,调压柜有一给定按钮是自锁的,被人误按下,128与104接通,因轻信厂家说无人动过,未彻底检查.仅断开外部返回的128号线.