590C扩容调速,启动时励磁电流不稳定,易烧励磁保险,电机发生冲击现象 点击:2932 | 回复:15



dong_yh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-07-03 11:05:07
楼主
      我用的直流调速是35A的590c扩容成800A的,直流电机是Z4系列182kw,440v,750r/min。正常使用一年后,故障现象是电机启动时励磁电流不稳定,易烧励磁保险,电机发生冲击现象。当电枢电压达到200V以上后,励磁电流就稳定了,电机能够稳定运行,进入弱磁状态后也挺好的。把励磁反馈选择为电压反馈,启动电机一切正常,没有冲击现象,说明励磁模块没问题。把励磁恢复成电流反馈,重新启动电机,用示波器观察励磁直流电压,发现一个波头有突变现象,观察此波头对应的触发脉冲,正常时为9ms的宽脉冲,故障时脉冲的前沿突然消失,脉冲后沿宽度还剩约4.5ms,查对应脉冲变压器初级的脉冲信号,脉冲前沿也在做同样突变。平行排线插头也没问题,这种故障现象是什么原因造成的,望高手指点迷津!



dong_yh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-07-03 12:38:42
1楼
?????????????????????????

民族英雄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:658
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2009-07-03 13:52:38
2楼

楼主的问题解决方案请链接:www.comeon365.com/bbs/dispbbs.asp

蓝光闪过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2009-07-04 21:02:32
3楼
--------------------------------------

dong_yh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-07-05 10:27:08
4楼
????????????

dong_yh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-07-06 10:08:42
5楼
??????????????????????

dong_yh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-07-06 22:26:24
6楼
????????????????

长弓2号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2009-07-06 22:36:04
7楼
换一块主板试试.......

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-07-10 22:09:32
8楼
扩容机子~相序有无问题 检查下

dong_yh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-07-11 18:29:00
9楼
相序没有问题的,因为本设备已经正常运行了一年多时间,突然出现这种故障现象的,同时安装的其他两台500A的590C扩容调速能够正常运行。

武炜华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1245回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1478
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2009-07-11 22:35:22
10楼
换一块主板试试.......

pan109685451

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2009年2月15日
发表于:2009-07-24 00:37:29
11楼

你是什么方式反馈的,如果是编码器反馈,换一个编码器试试,还有查一下是否有干扰!

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-07-24 06:59:09
12楼
锁相同步电路有无问题

dong_yh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-07-30 15:40:51
13楼

这台扩容的直流调速主回路是模拟测速反馈,励磁回路是电流反馈

蓝光闪过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2023-05-18 23:35:18
14楼

励磁相位不对

wwm_635

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2023年8月02日
发表于:2024-04-11 13:45:42
15楼

学习了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师