小鸟好久没发帖了,来请教下老鸟们。关于组态软件中设备对应地址的选择问题 点击:418 | 回复:1



工控海洋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2009-06-30 17:14:01
楼主

关于组态王与欧姆龙EJ1N模块化温度控制器通讯,各控制变量的 地址该怎么设置的问题,

组态王没有针对EJ1N开发专门的驱动

只有用其他设备的MODBUS/RTU协议,

看EJ1的操作手册,全英文(中文手册很多参数都没翻译过来)

比如:我要在组态王中控制EJ1N-2TC的运行/停止,组态王中的数据词典选择EJ1N(以MODBUS/RTU协议通讯,我用的是莫迪康PLC的MODBUS/RTU驱动),选择后,可以选择0,1,3,4,7,8,9,SWAPF,SWAPL,FMC,COMERR寄存器名,可是EJ1N参数表中MODBUS协议地址是四位,地址前面还有个比如: F2(B2),MODBUS地址是A400。

以B或者A开头的变量名在组态王中数据词典的寄存器中找不到呀,这个地址问题该怎么选呢。

在选择通讯地址的时候应该注意些什么呢?

 




工控海洋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2009-07-15 17:16:07
1楼
MODBUS协议,自己辗转反侧好几夜,终于搞定了