发表于:2009-06-29 15:31:07
楼主
我公司一台设备使用了6ES7 331-7KF02-0A0B AI8*12BIT模块,其中2路使用四线铂电阻,其它路使用电流,量程卡也做了跳线,模块属性中 测量型号选RT测量范围选PT100,实际温度在0-100度,但是在人机界面显示只有0-4度,PIW340 PIW348 为铂电阻信号PIW760为电流信号,温度总是在18-21度,都是调用FB100再调用 FC105,这是怎么回事,程序编写有问题吗?请大侠指教。
CALL #gaoyjipwendu 此为本块静态变量FB100多重背景
IN :="真空补水温度PT100" piw348
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=FALSE
OUT :=DB1.DBD84
NOP 0
CALL #jian
IN :="CIP温度" piw760
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=FALSE
OUT :=DB4.DBD136
NOP 0
CALL #gaoyjipwendu
IN :="高压激泡温度PT100" piw340
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=FALSE
OUT :=DB4.DBD120
NOP 0
我不知怎么能发截图,截图说明清楚点,哪位大侠能告知。