第一个问题是在主程序里 网络5里Q0.7不输出!PLC上0.7位置灯没亮!
第二个问题是KC1和KC2里计数器不计数!是不是没有设局部变量的原因??
这套程序是用去排污的,I0.1--I0.4 是纲簧管给的信号,当水位达到一定值后开1台泵,(一共有3台泵)要求是每台泵一轮只工作一次,然后换下台,反复循环! 当满 水位时开二台泵抽水,水位降到一定值后就停泵,要达到先开先停的目的!
大家帮我看看我错在哪里了!不胜感谢!!
这论坛不能上传文件,我只有发在网络硬盘上了!
http://pickup.mofile.com/4426210776260826
请各位专家帮帮我哟,我为这程序都困惑几个星期了!
楼主最近还看过