PLC晶体管输出和继电器输出的差别?
二者都是控制器件,但晶体管输入和输出光耦合隔离,而继电器是电隔离的,在体积有限制的时候,响应时间要很短的时候,都往往采用晶体管控制,而高电压,大电流情况下,用继电器输出。晶体管无触点输出速度快,继电器有触点输出速度慢。继电器输出:寿命短、频率低、交直流负载。晶体管输出:寿命长、直流负载



逛一逛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2013-03-01 09:10:09
21楼

晶体管的输出最大0.5A,可以作为高速输出

继电器可为4A,不能作为高速输出

 

zhai310

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:437
  • 注册:2013年5月08日
发表于:2013-08-22 10:03:42
22楼

根据不同的场合来选用不同的输出方式,继电器速度慢!

zhiyinyouni1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2013-08-22 12:27:42
23楼

都解释的很好了啊!学习一下

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2013-08-22 13:52:16
24楼

晶体管输出还有一个优点,就是相当可靠,不存在触点接触不良问题,尤其是控制特低电压、特低电流时,如DC18V以下(某些变频器的输入端),在理论上继电器应该接通了,但实际上,变频器就是没收到信号。

本人最近遇到一问题,就是继电器控制变频器,有时根本不动作,现在正准备将其换成晶体管控制。