首页 上一页 1 2 下一页 尾页

紧急求助关于压力变送器故障的问题 点击:1836 | 回复:40



yeliao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年12月10日
发表于:2009-05-28 16:20:24
楼主

液压系统压力10MPa,检测液压缸压力的压力变送器40MPa(过载到80MPa),一开始没有问题数值正常。刚使用几天压力变送器输出22mA(故障状态)。电气线路经信号发生器检验没有问题,通道采集正常。目前已经相继损坏十几个压力变送器(德国HYDAC),请较高人分析原因?




fjydhwg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年9月30日
发表于:2009-10-01 00:31:00
21楼

楼主碰到的问题,跟我们公司的情况一样了,我们用的是BAUMER的压力开关,陶瓷膜片的,压力26MPA选40MPA抗压800MPA,已经坏了两个了 ,郁闷的很!

jsyzzhw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-10-02 21:50:37
22楼
压力怎么会上升到80MPa,太危险了,还是重点查一下控制回路吧。

少醋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-10-03 17:53:21
23楼
瞬间压力过大引起  换个1151试试,抗过压能力比扩散硅强

ahtao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2009-10-05 18:58:53
24楼

这不是量程的关系,是现场的原因。了解太少,对工艺了解太少

 

lqw88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-10-05 21:57:12
25楼

我觉的压力过大的可能性不大

因为超那么多,工艺管道早就受不了。

应该是电源问题

再有就是给变送器表壳做单独接地

杨秉松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2009-10-05 22:04:30
26楼

原因不外乎两个,第一你的选型有问题,实际的压力超过压力变送器测量的上限值,这个很好判断,你在上位组态一个数据记录,通过记录的数据,分析故障原因。

第二,就是你的测量通道的配电或者配电电源故障造成的故障,最简单的办法就是加装一个隔离配电器来解决 或者换个电源。

 

sky3235582

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2009-10-07 20:27:29
27楼
实际的压力超过压力变送器测量的上限值的可能性不大,工艺管道也有一个耐压的问题,正常10MPa的管道在80MPa下应该受不了了,检查电源电压,更换变送器

hexiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:494
  • 历史总积分:552
  • 注册:2009年9月25日
发表于:2009-10-08 16:53:47
28楼

首先检查供电,压力瞬间冲击是压力变送器的致命伤,但一般不会要过几天才损坏!重新选型

gelede

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2006年8月17日
发表于:2009-10-13 10:10:47
29楼

1.换个牌子试试。

2。加阻尼装置。

3。检查电源质量。

毅天自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年5月25日
发表于:2009-10-14 11:07:09
30楼

也许是瞬间压力过大,导致膜片变形。满位数值溢出。报废吧。

silkroad24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年7月04日
发表于:2010-01-05 14:51:23
31楼

hydac 贺德克产品,021-58375543-830 王工

aqlzy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2009年1月20日
发表于:2010-01-05 16:49:08
32楼

一个可能是电源存在问题,如果电源存在高压脉波可能烧毁变送器;

另一个可能是存在压力突变,即冲击,这样的突变会使压力膜片造成不可恢复的损伤,存在的话加阻尼装置。

只看稳态的量程限值是不行的。

lizhibin520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年7月22日
发表于:2010-01-06 10:42:37
33楼

系统压力是10MPa,你检测的是液压缸压力肯定超过10MPa,你的压力缸需要计算后,在选压力传感器的范围。

你的检测压力=系统压力*液压缸缸径面积,MPa先换算成公斤。

zhjie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2010-01-07 11:54:09
34楼
把坏的变送器拆下来看一下,是不是膜片坏了,看这种情况是超过表压了.

还有就是看看线路电压是多少,正常不超过DC30V

李建斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2010-02-02 20:45:56
35楼
检查安装管道是不是有对地的现象

漫游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2010年1月08日
发表于:2010-02-03 10:56:01
36楼
横河EJA变送器 15062822305 卢 欢迎来电咨询!

北京森海瑞科技有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年2月03日
发表于:2010-02-08 13:55:51
37楼

进口的品质,国产的价格,SHR系列压力变送器 138 1051 6407陈工

欢迎来电咨询。

BZTQQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年12月12日
发表于:2010-07-27 16:04:51
38楼

有碰到过这情况。现场用7MPA。变送器是20MPA的。结果使用一周就坏了。最后加装了平衡阀,把问题解决了。

吴建国3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月27日
发表于:2010-07-29 14:42:15
39楼

一、拆除膜片后接上线路,有输出说明由电源,线路故障引起(加装一个隔离配电器来解决);若没有输出了,说明原来是由液压系统瞬间压力过高所影响的(刚开始没有问题,是膜片它正常不可能一次性就被过压冲击坏掉,冲击多了就坏了)

二、仪表本身质量问题,这个你就得换个品牌了(我以前是做这方面销售的,还是知道些内幕的,需要我推荐的加我QQ:50249855私聊,免得被和谐,或什么跨省追捕的)

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-08-02 10:27:42
40楼
液压系统压力10MPa,检测液压缸压力的压力变送器40MPa(过载到80MPa),估计液压系统启动压力大于变送器所承受的压力,也可能是瞬间的脉动压力及憋压造成的。建议延长引压管,加大阻尼,且安装现场压力表指示。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页