yeliao
液压系统压力10MPa,检测液压缸压力的压力变送器40MPa(过载到80MPa),一开始没有问题数值正常。刚使用几天压力变送器输出22mA(故障状态)。电气线路经信号发生器检验没有问题,通道采集正常。目前已经相继损坏十几个压力变送器(德国HYDAC),请较高人分析原因?
fjydhwg
楼主碰到的问题,跟我们公司的情况一样了,我们用的是BAUMER的压力开关,陶瓷膜片的,压力26MPA选40MPA抗压800MPA,已经坏了两个了 ,郁闷的很!
jsyzzhw
少醋
ahtao
这不是量程的关系,是现场的原因。了解太少,对工艺了解太少
lqw88
我觉的压力过大的可能性不大
因为超那么多,工艺管道早就受不了。
应该是电源问题
再有就是给变送器表壳做单独接地
杨秉松
原因不外乎两个,第一你的选型有问题,实际的压力超过压力变送器测量的上限值,这个很好判断,你在上位组态一个数据记录,通过记录的数据,分析故障原因。
第二,就是你的测量通道的配电或者配电电源故障造成的故障,最简单的办法就是加装一个隔离配电器来解决 或者换个电源。
sky3235582
hexiwei
首先检查供电,压力瞬间冲击是压力变送器的致命伤,但一般不会要过几天才损坏!重新选型
gelede
1.换个牌子试试。
2。加阻尼装置。
3。检查电源质量。
毅天自动化
也许是瞬间压力过大,导致膜片变形。满位数值溢出。报废吧。
silkroad24
hydac 贺德克产品,021-58375543-830 王工
aqlzy
一个可能是电源存在问题,如果电源存在高压脉波可能烧毁变送器;
另一个可能是存在压力突变,即冲击,这样的突变会使压力膜片造成不可恢复的损伤,存在的话加阻尼装置。
只看稳态的量程限值是不行的。
lizhibin520
系统压力是10MPa,你检测的是液压缸压力肯定超过10MPa,你的压力缸需要计算后,在选压力传感器的范围。
你的检测压力=系统压力*液压缸缸径面积,MPa先换算成公斤。
zhjie
李建斌
漫游
北京森海瑞科技有限公司
进口的品质,国产的价格,SHR系列压力变送器 138 1051 6407陈工
欢迎来电咨询。
BZTQQ
有碰到过这情况。现场用7MPA。变送器是20MPA的。结果使用一周就坏了。最后加装了平衡阀,把问题解决了。
吴建国3
一、拆除膜片后接上线路,有输出说明由电源,线路故障引起(加装一个隔离配电器来解决);若没有输出了,说明原来是由液压系统瞬间压力过高所影响的(刚开始没有问题,是膜片它正常不可能一次性就被过压冲击坏掉,冲击多了就坏了)
二、仪表本身质量问题,这个你就得换个品牌了(我以前是做这方面销售的,还是知道些内幕的,需要我推荐的加我QQ:50249855私聊,免得被和谐,或什么跨省追捕的)
jiaoanpeng