求助,对不起,我是新手没分可以给 点击:249 | 回复:3



菜鸟学工控

    
发表于:2009-05-26 23:17:58
楼主
我刚开始学工控,请教高手一个问题,望大侠们不吝赐教,先谢过了!有一个燃煤链条式(炉排)锅炉,引凤机为55KW,鼓风机位30KW,炉排位2.2KW,目前为人工控制温度,要靠温度显示来人为的控制,温度高了就停引凤,温度低了再开,引凤和鼓风都是工频运转,炉排是调速电机控制转速。据说现在有带PID功能的温度表,可以实现PID控制,我想把引凤和鼓风,炉排都换成颗调速的变频器来控制转速,利用温度表只带的PID功能来做恒温控制,初步的想法是温度表输出的模拟量给引凤变频的转速给定,引凤机的模拟量输出在给鼓风和炉排来控制其2者的转速,请问可以实现温度最高偏差为上下1度吗?具体该怎么做?(只是带PID功能的用温度表和3个变频器实现)。或者谁有更好的方案?忘高手帮帮我,再次谢谢!我邮箱,hua.long.cn@163.con