怎样把电流信号转成触点信号 点击:467 | 回复:5



liushiwu18

    
发表于:2009-05-25 15:34:39
楼主

大家好:

      我现在有台设备,是用运动轴卡控制的,其输出信号是无触点的电流信号,但我同时需要控制四台下属设备,(只有一个输出)四台设备同时动作时,可以正常工作,但是要只工作其中的二到三台就会一直导通有信号,(四台下属设备是并在一起的),可能是存在干扰.现要将它转为触点信号,加了一个继电器,设备输出时,继电器灯亮不闭合触点,测量出电压为17V.电流是27MA,并电阻分流后造成继电器动作不正常.(接通信号后一直保持闭合).想加个20MA 24V 的继电器,价格太贵了.想不出有什么好的办法,请大家帮忙.

   



楼主最近还看过