关于FX PLC的Y0和Y1发脉冲实现多定位的控制方案 点击:842 | 回复:6



きれぃ

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2007年11月27日
发表于:2009-05-24 20:51:35
楼主
关于FX PLC,本人想用PLC本身的Y0和Y1发脉冲,目的是节约成本,省掉1个1PG,并且实现多定位的控制,是单方向按一定间距走动10个位置,到位置后再返回原点。现在有一个困惑,就是我的脉冲量寄存器D8140和D8142在什么时候清零比较好?



fucheng0124

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2009-05-25 19:43:39
1楼

用1N的,1N的有DRVI DRVA等 好用..

具体怎么做..我也在学习阶段..可以一起探讨.

工控_小美女

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年5月18日
发表于:2009-05-25 22:29:23
2楼

一般 在原点回归结束以后将D8140清零

这样 可以消除累计误差

要不你问下三菱的吕工把13916033790

helong268

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年8月09日
发表于:2009-05-26 15:51:59
3楼

不明白,FX3U的是dD8340当然是在原点返回以后清零,用ZRN

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-05-26 16:06:41
4楼

共同学习共同进步

 

 

 

きれぃ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2007年11月27日
发表于:2009-05-26 22:48:46
5楼

十分感谢各位同行的帮助,希望有机会共同研究了。我们这里基本就是用1S和2N的,而且1S的是MR类型。有空再好好看看吧,这个方案目前还在思考中,想是用正反脉冲方式控制,然后对D8140和D8142做差,方案还未定,等试出成果来再和大家分享吧!眼下正在忙一个带有高压检测的案子,过了这段再好好研究那个问题了。联系方式QQ:359707520

4444xuxia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:445
  • 注册:2008年11月19日
发表于:2009-05-27 14:25:06
6楼

呵呵,共同学习,共同进步