UNSCALE功能接收一个以工程单位表示、且标定于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型输入值(IN),并将其转换为一个整型值。将结果写入OUT。
UNSCALE功能使用以下等式:

OUT = 【 ((IN-O_LIM)/(HI_LIM-O_LIM)) * (K2-1) 】 + K1

,并根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置常数K1和K2。

BIPOLAR:假定输出整型值介于 ?7648和27648之间,因此,K1 = -7648.0,K2 = +27648.0

UNIPOLAR:假定输出整型值介于0和27648之间,因此,K1 = 0.0,K2 = +27648.0

如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围,输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方,并返回一个错误。


FC106参数


参数           说明 数据类型   存储区                                      描述
EN              输入 BOOL        I、Q、M、D、L                    使能输入端,信号状态为1时激活该功能。
ENO           输出 BOOL        I 、Q、M、D、L                   如果该功能的执行无错误,该使能输出端信号状态为1。
IN                输入 REAL        I、Q、M、D、L、P、常数 欲转换为整型值的输入值。
HI_LIM       输入 REAL        I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的上限。
LO_LIM      输入 REAL        I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的下限。
BIPOLAR   输入 BOOL       I、Q、M、D、L                     信号状态1表示输入值为双极。信号状态0表示输入值为单极。
OUT            输出 INT           I、Q、M、D、L、P              转换结果。
RET_VAL   输出 WORD     I、Q、M、D、L、P              如果该指令的执行没有错误,将返回值W#16#0000。对于W#16#0000以外的其它值,参见"错误信息"。
错误信息

如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围,输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方,并返回一个错误。
ENO的信号状态将设置为0,RET_VAL等于W#16#0008。

实例

如果输入I0.0的信号状态为1 (激活),则执行UNSCALE功能。在本例中,标定于0.0和100.0之间的实型值50.03978588,将转换为一个整型值,并写入OUT
。如I2.0的信号状态所示,该输入值为BIPOLAR。

如果该功能的执行没有错误,ENO和Q0.0的信号状态将设置为1,RET_VAL等于W#16#0000。