各位同仁,在现场调试过程中发现这么个问题,希望大家给予技术支持、交流。我们系统使用的是长春禹光型号为:ZKT-D120H38-1024BM-C24F的编码器,用于钻机系统中,电机转动后有一个离合器,当挂合离合器后安装有该编码器的滚筒才会转动;但是现场调试过程中,即使没有挂合离合器,编码器也会计数,特别是挂合离合器后又脱开离合器时编码器会继续脉冲计数,但是此时滚筒实际上没有转动。
编码器直接套在滚筒转动轴上,编码器固定采用的是用角型钢与地焊接,然后在编码器上加一个S型的软连接片让编码器与角型钢连在一起。
查看了编码器屏蔽,接线正常,因此怀疑与振动也就是安装工艺有关,不知各位有什么好的解决方案分享。
致谢!