V65D直流调速器共46个参数,仅需设置其10个参数便可!
(1)CURRENT LIMIT 驱动器之最大电流限制值
(2)MOTOR OVER LOAD 马达之过载电流
(3)3 PHASE VOLTAGE 三相主回路之入力电压选择(可选:220V 、380V 、 440V)
(4)MOTOR MAX VOLT 马达最大电枢电压
(5)SPEED FBKselect速度回授方式选择(可选:电枢电压反馈,测速发电机反馈、编码器反馈,内置PG卡)
(6)FBK MAX VOL ARM 最高之输出电压(电枢电压回授)
(7)FBK DCTGselect直流发电机回授电压规格选择
(8)FBK MAX VOL DCTG 直流发电机回授之最高输入电压
(9)FIELD CONTROL 磁场控制模式选择(可选:电流、电压、速度输入电压 三种模式选择)
(10)FIELD CURRENT 磁场电流规格选择
V65D数字式直流调速器参数快速设置说明:
按键说明:V65D控制器面板LCD显示屏旁,有四个黑色按钮分别:
(1)P键 (2)S键 (3)上箭头(4)下箭头
下面参数设置:
第一步:P、S键同时按住,连续5秒后则进入参数设定模式
第二步:通过上、下箭头选定需要设定的参数,然后再按S键则进入所选参数的子参数,此时LCD显示屏上可看到参数闪烁,选定需要设定的值,然后再按S键则保存此设定的参数,同时LCD显示屏上显示下一个参数。依此方法,设定其他参数值得。。。
第三步:若参数设定完,经15秒后自动跳出参数设定状态。
以上即为参数快速设定方法,如若疑问,可来电咨询:
联系人:邹垂平
手机:13761470927
也可登录www.zouchuiping.cn 在“下载中心”里面,下载操作使用说明书