求助:DELTA人机能连OEMAX的NX7 PLC吗? 点击:305 | 回复:3



hcsun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2009-05-20 08:43:35
楼主

现在做系统要用到DOP-AS57人机想连 oemax的NX7S PLC有知道的老师请指点,

谢谢先!




Jia.jing

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:981
  • 注册:2002年1月06日
发表于:2009-05-20 14:17:10
1楼
NX7应该是支持MODBUS的,理论可以。

hcsun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2009-05-20 16:36:24
2楼

已联通,问题解决!谢谢关注

hcsun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2009-05-20 16:43:14
3楼
谢谢关注,

问题已解决,选了RTU 2W (MASTER);

PLC加一条MODBUS位的使能,搞定了。