S7-300CPU怎么样实现1ms为单位的计时呢? 点击:456 | 回复:4



MIAO78

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2003年8月01日
发表于:2009-05-17 18:37:14
楼主

S7-300CPU怎么样实现1ms为单位的计时呢?




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2009-05-17 22:09:14
1楼
无法实现,请使用s7-400系列PLC。

Regards

MIAO78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2003年8月01日
发表于:2009-05-17 22:52:03
2楼
用OB35可以实现么?可以设定1ms执行一次

深水渔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2009-05-18 01:25:47
3楼
2楼顶.....        

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2009-05-18 08:51:44
4楼
引用 MIAO78 的回复内容: 用OB35可以实现么?可以设定1ms执行一次


你可以試試看,但是其中編寫的指令執行時間不要超過1ms~~否則……