回复内容:
对:OT 关于对,基本上不用改什么参数,不过AI1 是0-10V,AI2反馈必须是4-20MA,如果是供水或风机的话可以使用标量,DTC也可以。 内容的回复:
“ OT ”你好,
麻烦您看一下
我下边的参数影响PID应用吗?我们调的时候这套参数不能实现PID,当时没接电机。
谢谢!
选择应用宏程序 99.02 PFC TRAD
电机控制模式 99.04 SCALAR 频率控制
电机额定电压值 99.05 380 视电机铭牌电压
电机额定电流值 99.06 370 视电机铭牌电流
电机额定频率 99.07 50 视电机铭牌频率
电机额定转速 99.08 视电机铭牌转速
电机额定功率 99.09 200 视电机铭牌功率
定义电机电流的最大值 20.03 370
输出频率的最小值 20.07 10 视现场电机驱动能力
控制盘给定值的类型 11.01 REEF1
定义有效控制口 11.02 EXT1
启动停止控制端子 10.01 DI1
电机转向 10.03 FORWARD 视现场电机旋转方向
故障复位 16.04 DI2
给定REF1信号源 11.03 AI1+AI3
REF1最小值 11.04 10 视现场电机驱动能力
REF1最大值 11.05 50 视现场需要
AI1参数 13.01 0V AI1最小值
13.02 10V AI1最大值
13.03 100% 换算AI1
13.04 0.2S AI1滤波时间
13.05 NO AI1取消取反功能
AI3参数 13.11 4mA AI3最小值
13.12 20mA AI3最大值
13.13 100% 换算AI3
13.14 0.2S AI3滤波时间
13.15 NO AI3取消取反功能
电机停止模式 21.03 RAMP
加速时间选择(1) 22.01 ACC/DEC1
加速时间 22.02 8S
减速时间 22.03 8S
4-20mA速度输出AO1 15.01 SPEED
AO1取反功能 15.02 NO
AO1最小值 15.03 4mA
AO1滤波时间 15.04 0.2S
AO1标定 15.05 100%
4-20mA电流输出AO2 15.06 CURRENT
AO2取反功能 15.07 NO
AO2最小值 15.08 4mA
AO2滤波时间 15.09 0.2S
AO2标定 15.10 100%
故障继电器输出1 14.01 FAULT(-1) 故障取反
故障继电器输出2 14.02 FAULT(-1) 故障取反
运行应答继电器输出 14.03 RUNNING 运行中输出
当模拟输入<最小时动作 30.01 NO
电机缺相动作 30.16 FAULT
不使用互锁功能 42.04 OFF