用通讯控制就没有这些个问题了,不过要选变频器干扰小的,PLC抗干扰强的..
我这里近期出现3台变频器故障继电器输出点接触不良
2台丹佛斯 30KW和1台伦茨 22KW
无语,输出点是西门子S7-224输入点 24V 3mA多点
杨波
我们用的都很好的,没怎么坏,我估计你那个应该是频繁启动,触点就容易坏了。
yjig
我们公司前几天进了一台机器,也是PLC直接输出控制变频器,目前一切正常。
请问楼主,如果PLC直接输出控制变频器,无故障运行时间大概能够达到多少天?
芳季
二三年没有问题,出问题有的四五年还正常,有的一二年就不行
与PLC里面的继电器有关
王秀
温泉
厂家发HY492C的程序给你了?
plc&inverter
我觉得有点危言耸听了,变频器输入点对于PLC的输出基本上不构成负担。我认为低电压小电流触点的寿命要比高电压的长。
只要是触点,就存在接触电阻,也就有可能存在接触不良。不能因为出点故障,就排除一种方案,增加了外接继电器,就增加了继电器座和继电器触点双重的接触不良的风险,尤其是有些质量不可靠的产品,用了就让你后悔!
zyq123456?
我这样用了两年了,没出过问题
回复内容:
对: plc&inverter 我觉得有点危言耸听了,变频器输入点对于PLC的输出基本... 内容的回复!
赞同
MAIXUNKETE
真的有点危言耸听了!我一直怎么做的!如果继电器触点损坏改点就行,又方便!如果要外加继电器直接考虑用晶体管输出的,如果频繁启动或控制大功率的地方一般用晶体管输出的PLC,外加继电器,外接继电器只是方便更换而已。但是故障率相对来说会更高一些。