首页 上一页 1 2 下一页 尾页

我的ABB变频器炸了 点击:2310 | 回复:22



tcrxm

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2009-05-13 22:02:25
楼主
我用的是ABB ACS510变频器 恒压供水,启动后,控制面板三相指标第一项显示50HZ 正常 第二项 是电流 195A正常 电机是110KW 第三项力矩 0.0% 这个不正常。大概十分钟后,轰的一声,变频器炸了。请问这是什么原因造成的,是质量问题吗?我是刚买的新变频器。
我用的是成套配电柜.线路不会有问题,开关厂都接好了,是变频器内部一声巨响,有电弧,估计是短路了,总空开都跳了,变频器整个报废了。


楼主最近还看过



shg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-05 09:59:18
21楼

(我用的是ABB ACS510变频器 恒压供水,启动后,控制面板三相指标第一项显示50HZ 正常 第二项 是电流 195A正常 电机是110KW 第三项力矩 0.0% 这个不正常。大概十分钟后),按照楼上说明,用在供水上,那你有没有检查水供出了没有呢,电机转了没有,如果电机没转,堵转造成过流也有可能啊,还有既然没有输出力矩就应该停下检查,为什么还要等10分钟呢,而且既然带负荷试机就应该全面检查负荷的情况,有异常需要立即停止,还有如果参数设定严重错误,变频器肯定会报故障,不是“运行”十分钟后爆炸

abysmal

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 2181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11212
  • 注册:2001年10月26日
发表于:2009-06-05 10:31:02
22楼
引用 shg 的回复内容:

