楼主最近还看过
(我用的是ABB ACS510变频器 恒压供水,启动后,控制面板三相指标第一项显示50HZ 正常 第二项 是电流 195A正常 电机是110KW 第三项力矩 0.0% 这个不正常。大概十分钟后),按照楼上说明,用在供水上,那你有没有检查水供出了没有呢,电机转了没有,如果电机没转,堵转造成过流也有可能啊,还有既然没有输出力矩就应该停下检查,为什么还要等10分钟呢,而且既然带负荷试机就应该全面检查负荷的情况,有异常需要立即停止,还有如果参数设定严重错误,变频器肯定会报故障,不是“运行”十分钟后爆炸