发表于:2009-05-08 09:23:54
楼主
我公司经常为石油钻机配备电控系统,系统中配备1600KW直流调速器5台,一般正常使用过程中会投入3台,系统主供电电压等级600伏,第二级电压等级为400伏,直流调速器供电电压为600伏.西驰软启动工作在400伏.现在电控部分只要直流调速器功率上升到50%以后,400伏的西驰软启动就会报ERR4故障,经查为电源相电压故障.使用万用表测量电压三相都在390~400V之间,没有缺相或者某相电源电压低的情况.咨询西驰软启客服,他们说是我电网谐波过大引起,我电网5次谐波正常工作时为12%~15%,报与西驰软启技术支持后他们又说是我的更低次谐波引起,宗旨是我们系统影响了他们的产品.请教有没有大虾能够指教,QQ:26357200