安川G7变频器运行一段时间在启动报接地是哪里的问题 点击:310 | 回复:4



变频器392450893

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年4月24日
发表于:2009-04-27 15:15:38
楼主
安川G7变频器运行一段时间在启动报接地是那里的问题



86048757li

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年9月12日
发表于:2009-04-29 01:08:50
1楼
主要检查负载是否有线断,线是否有对地

起重电气

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-04-29 07:12:09
2楼
检查电机绝缘和输出电缆的绝缘

luoyaobo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2009-04-29 13:14:31
3楼

    电机问题。。。

chenxuqiang001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年5月08日
发表于:2009-05-08 08:14:38
4楼
应该是输出端到电机这段的故障