当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
安川G7变频器运行一段时间在启动报接地是哪里的问题
点击:
310
| 回复:
4
变频器392450893
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2009年4月24日
发表于:2009-04-27 15:15:38
楼主
安川G7变频器运行一段时间在启动报接地是那里的问题
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
86048757li
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2008年9月12日
发表于:2009-04-29 01:08:50
1楼
主要检查负载是否有线断,线是否有对地
回复
引用
举报
起重电气
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:423帖 | 3890回
年度积分:0
历史总积分:7026
注册:2003年5月05日
发表于:2009-04-29 07:12:09
2楼
检查电机绝缘和输出电缆的绝缘
回复
引用
举报
luoyaobo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:198
注册:2008年2月11日
发表于:2009-04-29 13:14:31
3楼
电机问题。。。
回复
引用
举报
chenxuqiang001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2009年5月08日
发表于:2009-05-08 08:14:38
4楼
应该是输出端到电机这段的故障
回复