1.负载电压、电流类型不同
负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均
可。
电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。
电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可
以接直流24V或交流220V。


2.负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有
时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。

3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等
),晶体管过载能力较小,需要降额更多。

4.晶体管响应速度快于继电器
继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部
电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时
间慢(约10ms)。
晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部
直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般
用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。

5.在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化
没有使用次数限制
继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老
化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的
,而晶体管则没有。

杭儿风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:873
  • 注册:2002年3月21日
发表于:2009-07-20 14:47:07
25楼
鄙视本人又有什么用,本人在此只是教导你要好好学习,加强自己的自学能力

liangowen

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2009-09-09 10:46:32
26楼

我也鄙视 杭儿风

我觉得你这种高手没必要在论坛出现了 

hp840719

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年9月03日
发表于:2009-10-17 09:17:47
27楼

杭儿风其实未必是高手

FENGZIWEI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-10-21 11:28:00
28楼
晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。就这么回事。

haixun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年7月20日
发表于:2009-10-21 22:15:00
29楼

我的奶奶,这问题问的够可以,晶体管的输出响应快,而且可以驱动步进和伺服驱动器。但不能通过大电流。相反,继电器的可以通过较大电流,但不能驱动步进和伺服驱动器。

唐宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2010-04-20 13:07:20
30楼
24楼说得很好,在此再次杭儿风

唐宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2010-04-20 13:07:44
31楼
24楼说得很好,在此再次鄙视杭儿风

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2010-04-21 10:10:48
32楼

好像接线是COM端只能接0V的,不能接24V,要不一上电就会输出导通的

ZT8553

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年12月21日
发表于:2011-05-11 10:41:28
33楼

dhl64749131

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2010年10月05日
发表于:2011-05-17 20:04:20
34楼

我觉得1楼也没有多大的错。。

zhang66325

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年1月30日
发表于:2011-07-10 16:43:24
35楼

我认真学习了。谢谢大家!

xsh0771

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2005年3月22日
发表于:2011-12-12 21:17:32
36楼
杭儿风,你最初学的时候还不是一样很多东西不懂的么?楼主不清楚在这赏分问大师们这是一种学习的态度,不至于说那些话吧?大师们解释的都蛮好的。

xsh0771

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2005年3月22日
发表于:2011-12-12 21:17:45
37楼

红旗999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2014-09-29 21:35:58
38楼

回复内容:

对: 杭儿风 这种问题还要问人,还要悬赏10分。不知道现在的新人怎么... 内容的回复!


杭儿风啊,杭儿风你这些话100个人听起来就有99个人觉得很别扭。估计你的学识也不会很高明,俗话说,满罐不响半罐响叮当。

yinshurong

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年7月15日
发表于:2014-10-07 17:32:54
39楼

引用 xiakebiao110 的回复内容: PLC晶体管输出响应快,可以用于高速输出,但是控制电磁...



daiwei1966

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2014年10月04日
发表于:2014-10-12 15:17:22
40楼

互相学习共同提高,知无不言,言无不尽!