我单位有一2.0MPa饱和蒸汽主管道安装了喷嘴流量计量表,有三个分支管道,分别安装了一台涡街流量计和两台喷嘴流量计。主管道的喷嘴流量表一般在45t/h,此表带温度压力补偿;而涡街流量计在25.5t/h,此表为横河涡街并带带温度压力补偿,一台喷嘴流量为8.3t/h此表带温度压力补偿;另一台喷嘴流量为9.7t/h,此表带温度压力补偿;分支管道的表总数和为43.5t/h;这样相差为1.5t/h;问一下,有什么好的方法,使得差距减少。