WINCC里使用过程值归档的组件,总是提示“没有到数据服务器的连接"!! 点击:5254 | 回复:2



dongtaiyin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-04-16 19:19:37
楼主
求助!!!

wincc已安装好了授权,也安装了归档组件,wincc管理器界面左边有”变量记录“那一条。

然后我在”变量记录”里做了一个2个值的过程值归档,单击了保存。

随后在组态画面使用了wincc online trend control 控件,在属性里添加两条曲线,选择了那两个值

然后在项目管理器里,在“计算机属性”的“启动”里,勾选了“变量记录运行系统”


随后保存项目,退出,重启wincc,激活项目,但曲线没有出现,只是提示“没有到数据服务器的连接”!!!!



各位兄弟有碰上这种情况的吗,各位大侠有知道怎么解决的吗,谢谢了!!



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2009-04-17 08:45:57
1楼
這種情況非常多見,多見于Wincc6 SP2版本。

在其他版本的Wincc中也有,但比較少,Wincc7目前還未見此狀況。

去看看你的SQL服務器是否正常運作~~或許你可以重新建立組態。

Regards

dongtaiyin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-04-17 10:52:31
2楼

呵呵,已解决,所有WINCC文件路径,名字都应该用英文名,不能有中文