当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
自动化软件
>
Siemens软件
我要发帖
WINCC里使用过程值归档的组件,总是提示“没有到数据服务器的连接"!!
点击:
5254
| 回复:
2
dongtaiyin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2009年3月18日
发表于:2009-04-16 19:19:37
楼主
求助!!!
wincc已安装好了授权,也安装了归档组件,wincc管理器界面左边有”变量记录“那一条。
然后我在”变量记录”里做了一个2个值的过程值归档,单击了保存。
随后在组态画面使用了wincc online trend control 控件,在属性里添加两条曲线,选择了那两个值
然后在项目管理器里,在“计算机属性”的“启动”里,勾选了“变量记录运行系统”
随后保存项目,退出,重启wincc,激活项目,但曲线没有出现,只是提示“没有到数据服务器的连接”!!!!
各位兄弟有碰上这种情况的吗,各位大侠有知道怎么解决的吗,谢谢了!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2009-04-17 08:45:57
1楼
這種情況非常多見,多見于Wincc6 SP2版本。
在其他版本的Wincc中也有,但比較少,Wincc7目前還未見此狀況。
去看看你的SQL服務器是否正常運作~~或許你可以重新建立組態。
Regards
回复
引用
举报
dongtaiyin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2009年3月18日
发表于:2009-04-17 10:52:31
2楼
呵呵,已解决,所有WINCC文件路径,名字都应该用英文名,不能有中文
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
STEP 7 Micro WIN V4.0 SP9下...
[33948]
求阿尔斯通的plc编程软件p80...
[2255]
怎样将WinCC V5.0项目移植到...
[4889]
组态王中指定设备地址为1时,...
[5790]
三菱软件大全
[11599]
TRACE MODE支持鸿格公司系列...
[2259]
组态王怎么连接海康威视摄像...
[3905]
大家谈谈哪个组态软件最好用...
[2324]
VB界面上的控件与串行口的连...
[2220]
这里有无会自控理论的高手,我...
[2003]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号