S7300与图尔克通讯问题 点击:960 | 回复:1



benxiaohai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2009-04-15 16:59:59
楼主

今天一上电,300上的所有状态灯都闪烁,然后我重新下载了程序就好了,但一动作,SF,BF 就闪烁,过一会儿,BF不亮,SF一直亮,PLC处于STOP状态,我怀疑是不是通讯有问题,我已经换过通讯线和DP头了,还增加了OB100,OB86等块,但还是不行,只要一动,图尔克上的DIA红灯就闪烁一下,然后就故障,请各位师傅帮我看一下,谢谢,诊断信息如下:

模块 CPU 313-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 313-6CE00-0AB0 硬件 2
- - - 固件 V 1.0.5

机架: 0
插槽: 2


事件 1 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1020
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
01:44:14.581 1994-01-01


事件 2 / 100: 事件 ID 16# 4563
由 I/O 访问错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FC 编号: 1
模块地址: 234
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
01:44:14.472 1994-01-01


事件 3 / 100: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 266
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 进入的事件
01:44:14.463 1994-01-01


事件 4 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1020
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
01:44:14.459 1994-01-01


事件 5 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1018
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
01:36:45.898 1994-01-01


事件 6 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1019
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
01:36:45.839 1994-01-01


事件 7 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1019
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
01:36:45.665 1994-01-01


事件 8 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1018
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
01:36:45.598 1994-01-01


事件 9 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1018
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
01:36:39.625 1994-01-01


事件 10 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1018
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
01:36:39.493 1994-01-01


事件 11 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1018
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
01:36:38.618 1994-01-01


事件 12 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1018
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
01:36:38.499 1994-01-01


事件 13 / 100: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
01:32:41.090 1994-01-01