最近一台设备运行过程中S7-226 PLC的电源板坏了,由于变压器找不到而报废

通过检查电路板,S7-200的电源板起始就是一个AC220V变DC24V的开关电源,24V输出到PLC中间的I/O电路板后通过DC/DC开关电源集成块变换为5V提供到其他电路使用,同时在电源板通过一个类似贴片三级管的过流保护器件(结构类似7824三端稳压)输出传感器电源

 

我直接用一个220V变DC24V的开关电源代替,过流保护用1个1A保险管