关于EM235模块的问题,算的头痛死了 点击:274 | 回复:3



345618

    
发表于:2009-03-27 20:51:50
楼主
模块:EM235
模拟量:SMC的压力开关,量程10pa到-100pa,对应模拟量输出0-5V

现在现场测得 0 帕    0.936V       11830
                         3.5 帕   0.793V      10020
                         4 帕     0.774v         9725
请问各位牛人,我如何把模拟量显示值变化成实际值,有公式吗? 请有相关经验的大哥帮帮忙


楼主最近还看过

SSI ļʱ