whs1
我们精制塔冷凝器部分有一流量测量,间歇式操作,工艺要求测量酸水、二甲苯、粗酐三种介质,因为安装位置所限,只能安装一台仪表,设计选用金属管浮子流量计,测量效果很差,而且粗酐易凝,经常堵表,给工艺操作造成麻烦。请教各位的高招。
楼主最近还看过
zxjzhws
采用翻斗流量计,精度5%,只要压力不大就可以,就OK
回复本条
发表回复
如有需要,联系我:qq:383631161,z6703@163.com
北京中瑞能仪表
防腐电磁流量计可以
www.zrn360.com北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产压力变送器,咨询电话:400-676-6002 涡轮流量计、涡街流量计、漩进漩涡流量计、超声波流量计、电磁流量计生产厂家 称重传感器、扭矩传感器、温度传感器 各种原装进口传感器