西门子 CPU224XP的模拟量问题 点击:5203 | 回复:13



guoleixu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2008年3月24日
发表于:2009-03-20 14:07:14
楼主
该模块有两路模拟量输入,手册中接线图的接线

 

请问A+和B+上的电压接法为什么不同,那+、—是代表电压的极性吗,还有就是它可以同时接两路电压 信号吗?如果可以同时接两路,假如两路电压信号大小不一样,例如A+为8V,B+为5V,那A+的电流会不会通过B+回流?




流浪鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2009-03-20 14:25:04
1楼

不会的,我前段时间用过,不过在不运行时有漂浮电压,运行时就正常了

珠湖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2002年7月13日
发表于:2009-03-20 17:17:18
2楼

可以接两路电压信号,A+端子和B+端子的功能是一样的,电压信号的GND(或者0V)接PLC的M端子,A+端子和B+端子的电压不要超过+10V,A+的地址为AIW0,B+的地址为AIW2

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2009-03-20 19:40:50
3楼

224xp比其他模拟量模块的精度为低,特别是零点不准,当输入=0(不是开路的)时,AIW0和AIW2往往有1个大小不等的数值,这给编程带来困难.

使用中,程序往往要单配.

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2009-03-20 19:50:08
4楼

1楼所说的现象是普遍存在的,开路时AIW0,AIW2的值往往有好几千,运行时就正常的算运气.有不少运行时还不正常.

224xp的模拟量只能使用于要求不高的场合.或许程序单配效果会好些.

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2009-03-20 20:00:40
5楼

LZ:

A+,B+是一样的.资料上标的不一样是笔误.

A+,B+都是输入0-10V,AIW0和AIW2的对应值是0-32000.它们只是共用0点M,不会发生---"A+为8V,B+为5V,那A+的电流会不会通过B+回流"

W342622D

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年11月13日
发表于:2009-03-20 20:13:41
6楼
回复内容:
对:老愚者 关于

LZ:

A+,B+是一样的.资料上标的不一样是笔误.

A+,B+都是输入0-10V,AIW0和AIW2的对应值是0-32000.它们只是共用0点M,不会发生---"A+为8V,B+为5V,那A+的电流会不会通过B+回流"

内容的回复:能请教一下,关于224 集成的模拟量输入与输出该如何编程的问题,很感谢!


guoleixu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2008年3月24日
发表于:2009-03-21 10:29:26
7楼

非常感谢各位的参与讨论,今天终于明白了,谢谢

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2009-03-21 17:40:25
8楼

回6楼

224XP集成的模拟量输入与输出,.地址是固定的,输出为AQW0,A+的地址是AIW0,B+是AIW2.

224XP的缺点本人认为A+,B+的转换精度不太高,如果容忍这个精度,那么它编程与有扩展模拟量模块的是没有任何差别.

如果不能它的转换误差,那就要先测量输入的电压与AIW的对应值,找出误差规律,单配编程补偿这个误差.

HJCHYZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月21日
发表于:2009-03-21 22:48:01
9楼

没有错,就是这样接的,内部的电路是不一样的因为这是NPN和PNP的为问题!·

孤苦无依

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2006年9月02日
发表于:2009-03-22 14:14:42
10楼

上传的接线图可以认为是笔误,也可以认为是有意这样画的。如果你仔细看它的各项性能指标的话,你应该知道它的输入信号范围是正负10V,对应的数值为负32000到正32000。M只是公共端罢了!正常连接你的两路信号就好了!不会有问题的!

lxm030137

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2007年6月06日
发表于:2009-05-05 20:15:23
11楼
两个模拟量输入公共一个模拟量输入公共点,两个信号不会产生影响吗

qijianjunsky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2010年9月26日
发表于:2011-05-27 17:38:50
12楼

如果用其中一路模拟量输入的话,是不是也可能实现一个闭环的控制。比如说用此cpu来设定输入模拟量来控制温度,输出数字量来控制加热管,是否可行。如果热电阻或电偶开路的话,会产生什么现象。

xxyycxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2012-03-27 11:00:21
13楼
我直接给AQW写一个值,比如是32000,在AQW外面不接线,测得电压为20V,我改变AQW的写入值,比如写为16000,结果输出仍然是20V,这是为什么的?外面没接电压,是开路的。正常接I和M,并联电阻的时候,使用起来时正常的。哪位大侠指导下,谢谢!