求助编码器参数在伦茨中的设置 点击:252 | 回复:0



rabbit2877

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-15 11:25:31
楼主

请问哪位知道外部增量编码器在伦茨伺服中应该设置哪些参数,怎么设置。该外部编码器装在最终旋转物体端,是双闭环结构。

我说下我的设置,大家看看有问题没

电机和物体减速比4351.5,编码器是5倍频,总线数43000*5=215000

设定如下:

电机和物体减速比分子43515 分母10
编码器线数:  C420=4300(只能设8000多以内,所以缩小50倍)

编码器和电机减速比:C1207分子 43515

                                         C1207分母 10*50(扩大50倍)

进给常量:360