楼主
现有 ig5 0.75kw变频器一台 变频器上电 不接电位器频率就有50hz a788j 已更换 不起作用 ~! 请高手们指点一下
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
碧海蓝天7924
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 375回
年度积分:0
历史总积分:480
注册:2008年12月20日
发表于:2009-02-09 18:54:44
1楼
参数设置对吗?检查一下。
回复
引用
举报
LQDZ68
关注
私信
精华:18帖
求助:2帖
帖子:98帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:982
注册:2007年10月22日
发表于:2009-02-11 09:22:08
2楼
而且 频率自己变化
回复
引用
举报
funai
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2008年8月20日
发表于:2009-02-11 10:25:16
3楼
对参数进行初始化看看如何
回复
引用
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2009-02-11 10:29:06
4楼
是不是设的外部模拟量控制频率??
回复
引用
举报
J4MXJ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2007年9月11日
发表于:2009-02-11 10:47:42
5楼
用电位器时,Frq=2;看看FU1-22