我这里有一台15KW变频器在低速(10HZ左右)运行时,运行大约1小时左右就跳电!故障显示OL1,(变频器用在拉丝机上的)请教高手!!



小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2009-02-23 20:07:50
1楼

什么牌子的变频器?那种拉丝机?

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2009-02-24 09:55:55
2楼
OL1报警通常都是过载的,查看变频器的电流是多少?应该超过的

AHAHA

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 138回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:412
  • 注册:2006年11月01日
发表于:2009-02-24 10:28:09
3楼

配大一档就好yong 了

AD电工网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-02-24 10:36:26
4楼

OL报警一般都是电流过载保护.是不是里面的设置不对啊,额定电流设的太小了?是什么拉丝机啊,拉铜丝的还是铝丝还是铁丝,是大拉还是中拉,还是小拉啊.

电工网www.diangongw.cn技术支持.

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2009-02-24 10:45:27
5楼
运行频率有点低啦,建议换台容量小点的,运行频率设置高一点试试!电机长时间运行于低频下容易烧电机,也容易产生过载报警

犯过错

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年2月22日
发表于:2009-02-24 11:35:04
6楼

你这变频是新装的还是以前设备配套的,如果是新装的话,应配比拉丝机高一档的容量,拉丝机是恒转矩负载,你长时间在低频运行时,会导致电机发热,你可以把转矩提升适当调一下,电机容量小的话,你星形三角形不要接错,如果是原来配套的,你要检查变频器,测一下电解电容的容量和驱动电容.

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-02-24 20:30:20
7楼

楼上的同志,转矩提升是在起动时有作用,变频器频率到10HZ时,输出电压已经升上去了,提高转矩提升没什么作用.如果是起动不了,提高转矩是有所帮助的.

zhaozhengzzq

  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:642
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2009-02-25 09:34:14
8楼
检查负载,如不超重那就调一下额定电流是不是太小了.

鲍山居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-02-25 09:44:53
9楼
频率设置太低导致转动力矩不足。供参考。