TPC1063E用com2口485和西门子200PPI通讯不上 点击:532 | 回复:3



hfgd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-23 16:48:07
楼主
TPC1063E用com2口485和西门子200PPI通讯不上



liudongmei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2009-02-23 17:06:52
1楼
你检查一下通用串口父设备的参数设置是否正确,看一下COM2口的拨码看正不正确,是不是拨码到485方式

薛新亮-深圳 13823505927

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-02-25 12:18:46
2楼

 补充一下:

设置方面:西门子200的话 一般默认波特率9600 8位数据位 1位停止位 偶校验 地址是2 按照这个参数设置一下 再试试

物理连接方面:如果用的是西门子的原装PPI电缆 记得把其拨码拨到FREEPORT通讯模式 如果是自己做的电缆 3+8- 对应1063E 的7+8-

建议昆仑通态的工程师在解答问题的时候 把“是否正确”这样的字眼尽量写的详细一些,把正确的参数描述一下,这样也方便了其他人。

光光老西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1566
  • 注册:2005年11月09日
发表于:2009-03-08 10:02:34
3楼
可以参照此图,再有就是西门子的PLC的485地址设置了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师