温度求助 点击:451 | 回复:9



王一如

    
发表于:2009-02-13 19:24:34
楼主

今天遇到一问题,工艺反映DCS画面一温度显示比实际低底(显示为76度),是由一体化温度变送器输出4-20mA到DCS,从温变拆下电阻接线,测量为130.2欧姆,对应80多度(为正常温度),接到温变为128欧姆(测量时已拆下电源),用标准电阻箱接至温变,DCS显示完全正确(排除线路故障),不解的是为何没接到温变时为130.2欧姆,为正常温度,而接到温变后却不是130.2欧姆所对应的温度,可用标准电阻箱所校准却完全正确,原因何在?

欢迎大家指教!谢谢!!