benz奔驰
Jiangsheng gu
用一台ABB变频器ACS800 37KW, 压力变送器范围0——5MP;
硬线连接:压力变送器实际信号4-20mA接到变频器的模拟输入AI2,给定1.3MP(为[4+(16*1.3)/5]=8.16mA)信号连接到变频器模拟输入AI1;
参数设定:变频器应用宏为PID控制宏,电机的基本参数输入到变频器。
测试——运行。
xfplxf123
谢谢了,以前还以为要搞个PLC呢。那个算式怎么来的?
液体电阻起动柜
maxyeah
此人纯属虚构
tyityi