当前位置:
工控论坛
>
产品
>
变频与传动
我要发帖
关于PC929的一些问题
点击:
241
| 回复:
2
dugang
关注
私信
发表于:2009-02-07 12:53:57
楼主
我在修理一台台安的变频器时,碰到了一个问题,上电正常,但是按运行按钮时就报警,(启动时过电流)检查发现是PC929报警,拆了PC929的报警端,可以启动,3相电压平衡,可以带动电机,但是必须3个PC929都要拆了才行,可以说是PC929坏了吗,怎么有3个同时坏呢,另外PC929的保护原理是怎么保护的
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
送积分啦!参加7月6日菲尼克斯在线研讨会即得
·
有奖专题讨论:面对低压变频故障,老手是这样解决的!
·
积分下载系统是不是该改改
·
积分.......................