发表于:2009-02-06 12:40:59
楼主
公司使用 DCS系统(DeltaV-v8.4)配有Profibus通讯卡(Profibus-DP),现场有一各分站,使用Siemens S7-200PLC系统控制2台循环水泵,用于控制工艺用循环冷却水的流量和温度。分站配置CPU226,EM277 Profibus-DP通讯卡,屏蔽双绞线将分站(S7-200)与DCS系统连接。
由于我对通讯了解甚少,想咨询如下问题。
1、分站S7-200通讯设置和通讯软件是如何组态的?
2、DeltaV系统通讯组态需要PLC控制点提供那些资料、DeltaV通讯软件如何组态?



淡淡烟草香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2009-02-06 12:49:23
1楼
感兴趣,关注中~~~~!!!

DQYJL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:514
  • 注册:2004年12月29日
发表于:2009-02-20 13:20:24
2楼

我没用过DeltaV

 

muzili1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年7月04日
发表于:2009-02-20 15:18:36
3楼
关注.........

天天工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年8月19日
发表于:2009-03-11 16:21:24
4楼

DCS方面要S7-200的GSD file, address, baud rate, data type(boolean, integer...), address mapping.

1. add a new profibus card in your MD.

2. enable port.

3. add device

4.add slot

5. add singal

6. confgure you module and reference the singal

 

 

 

 