变频器干扰PLC 点击:156 | 回复:1



小子学法

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2009-02-01 01:56:47
楼主
我厂控制系统为一个S7-400带三个子站ET200M,以前偶而有失去与某个子站联系的情况(一个扫描周期,不确定在那个子站),近来频繁出现与二号子站联系不上的问题(一个扫描周期,确定只有二号子站),经查只要一开其中一台变频电机(本系统中有多个变频电机,这一台变频器的信号线缆接在二号柜中,且此柜有两台,另一台没事,)就出现这个问题,但过去没这问题。 问题1:两台电机电缆与二号子站的几个数字量输入信号线穿在同一线管内,变频器信号线为屏蔽电缆,这样有没问题?如果有问题会有多大问题?另一台走线方式一至却没问题,这又如何解释? 问题2:(DP接头无松动,模块无松动)如果以上没问题,会是那里的问题? 高手指教!



小子学法

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2009-02-05 11:01:57
1楼
没人回答吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师