为什么电流互感器二次侧要接地?
点击:
2286
| 回复:
7
真的爱你
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2006年5月20日
发表于:2009-01-19 20:06:21
楼主
请问大虾,电流互感器二次侧为什么要接地?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小弟新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 642回
年度积分:0
历史总积分:1125
注册:2006年7月10日
发表于:2009-01-19 21:24:44
1楼
防止开路产生高电压,对人造成伤害。
回复
引用
举报
得意的笑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 213回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2008年8月27日
发表于:2009-01-19 21:24:59
2楼
防止高压窜入低压,造成触电事故。
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2009-01-19 21:28:49
3楼
引用得意的笑 的回复内容:
防止高压窜入低压,造成触电事故。
回复
引用
举报
红云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2008年12月26日
发表于:2009-01-19 22:24:06
4楼
引用1楼的 : 防止开路产生高电压,对人造成伤害。这是正确答案
回复
引用
举报
ml988
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 217回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2007年3月20日
发表于:2009-01-19 22:45:23
5楼
高压电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。
应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地点,则有可能引起分流,造成测量误差的增大或者影响继电器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2端子处。
低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电压低,一二线圈间的绝缘裕度大,发生一二次线圈击穿的可能性小;另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减小。
回复
引用
举报
深水渔
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 1660回
年度积分:0
历史总积分:1915
注册:2007年12月17日
发表于:2009-01-20 02:15:43
6楼
引用红云 的回复内容:引用1楼的 : 防止开路产生高电压,对人造成伤害。这是正确答案
回复
引用
举报
gaofm1128
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:615
注册:2008年11月25日
发表于:2009-01-20 15:14:46
7楼
求助:如何能让电磁铁断电瞬间...
[18511]
怎么判断电机是电容启动还是...
[27653]
请问:1KVA换算成KW是怎么换算...
[23546]
请教星三角启动电机如何接线...
[11996]
问:三相电为什么是三相
[18415]
电工工资真的就这么低吗?
[41250]
零线接地漏电保护器怎么不跳...
[15751]
热继电器的脱扣等级?
[23565]
如何用手来测试电机的温度,标...
[13525]
救急,救急,两个继电器,一个接...
[12423]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号