ACS800 变频器通过PROFIBUS DP 通讯,状态字? 点击:662 | 回复:1



gamblergod

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2009-01-19 16:04:57
楼主

用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器

参见:http://www.gongkong.com/Common/CompanyPage.aspx?Type=datum&CompanyID=F-B767-CF10F4C23364&Id=A-B39F-C7DFF609F165

其中ACS800变频器状态字(第一个字)各个位的具体含义是什么? 已经知道第2位为变频器的运行状态,但其他位不知道,现急需要知道故障位。

谢谢帮助!




gamblergod

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2009-01-20 15:56:02
1楼

问题已经解决,第3位为故障位。其他位的含义可参见:ACS800固件手册 7.x  第207页。该手册下载地址:

http://www.gongkong.com/Common/Details.aspx?c=&m=&Type=datum&CompanyID=&Id=C-AF45-70D3148D60E8