求助技术问题:丹佛斯VLT6000的应用问题 点击:242 | 回复:2



wzlai7g

    
发表于:2009-01-09 21:53:04
楼主
     我们公司的百吨锅炉房采用由五套炉组成,每炉20吨。每套设备由引风机、鼓风机、炉排三套变频器组成。2号炉的引风是丹佛斯VLT6000,现在出现这样的故障:当手动将变频器的频率由0启动至45HZ左右(即电动机的转速在1300转左右)时,通过变频器39、42号端子输出4——20mA的电流给楼上控制室的转速显示仪表,转速显示仪表的转速由1300逐渐降至500左右,但是变频器显示屏上的频率和电流以及功率都没有丝毫变化,同时测量变频器到电动机的电流始终保持在130左右,但是39、42之间的电流发生了变化,电动机的转速也看不出任何变化(没有使用转速表测量,通过电流没有变化就认为电动机转速没有变化了)。
     请问,是不是变频器内部的检测回路出现了问题?
     谢谢!!!!